地下电缆路径探测仪在电缆故障测试中的重要性 点击:532 | 回复:0



xagdbn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2020年4月08日
发表于:2020-08-24 16:12:39
楼主

测试时间:2020年7月24日
测试地点:河南省郑州市
测试人员:西安光大百纳 张工
测试仪器:电缆综合探测仪 智能电缆故障定点仪 电缆故障测试仪测距主机
测试现场及目标:现场为给郑州联通公司供电的一根10KV高压缆发生故障,已知电缆的始端和末端,全长大约为1500米。此次电缆故障测试目标就是找到故障点并修复进行供电。
测试过程:7月24日中午到达郑州市与郑州李工会合,下午便开始进行测试。1.将他们测试时未能解开的电缆端头解开;2.用摇表分别对三相测试,均摇不上去,几乎为零;3.用电缆故障测试仪测距主机进行距离测试,波形为标准的开路波,判断距离为1125米,到末端用同样的方法进行测试,波形也为开路波,判断距离为126米;4.用地下电缆探测仪找路径,将红夹子夹一相,黑夹子接一根延长线到户外用地钎扎地,发射机选择低频高档,快到末端时接收机信号发生衰减,故初步判断为故障点;5.加高压、定点,到信号衰减处,故障点打火放电声很大,最后判断为此处就是故障点;6.开挖验证,经开挖,电缆故障属于人为施工破坏所致。


微信图片_20200219140536.jpg


    测试总结:在刚到测试地点时,李工就说他们找了电缆路径,并且在测试的距离附近用电缆故障定点仪听了将近两天,最后都没有听出来,没办法在距离末端140米处挖开,发现电缆没有故障。最后经过我找地下电缆路径,发现他们原来找的路径不对,那是因为他们找路径时,直接将地下电缆路径探测仪发射机的黑夹子接在了系统地排上,并使用8.2KHz,使发射机的信号全部窜到了旁边的那根电缆上,恰巧那根电缆的始端和末端和这根故障电缆的始端和末端一样,所以直接导致路径走错,故障点找不到。通过本次电缆故障测试,说明找电缆路径很重要,只要路径找对了,那就相当于这个故障点测了60%了。