工况:废水调酸:废水PH值在13左右,废水通过泵调节阀流量计进入静态混合器,盐酸通过计量泵进入静态混合器;混合后PH值控制在5-6;我的想法是盐酸进入混合器流量固定;废水采用串级控制:PH为主回路,废水流量为副回路来控制PH值;但PH值延后性较大,是否有更好的控制方案,比如采用比值控制?
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
请叫我王老湿
PID控制都很成熟了,主要你传感器检测要准确,剩下的就是程序控制了,PID在DCS上用的很多