s7-200pid输出无最大值 点击:245 | 回复:2



qinzl0

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 11回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:188
  • 注册:2011年12月01日
发表于:2020-07-13 21:39:09
楼主

利用向导,s7-200pid块 输出值给AIW0 最大值只有15mA左右,是什么原因



楼主最近还看过



纵横军团-Q小秦

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 136回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:806
  • 注册:2012年8月03日
发表于:2020-07-16 11:38:40
1楼

输出给AIW?这个数输入信号的地址

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-07-17 11:09:54
2楼

应该给AQW,你监控错了