三菱PLC自身低端FX系列不含MODBUS库函数,编程不方便,并且占用CPU时序,影响其他主程序执行,使用协议网关可以优化这个问题。下面就是介绍这类网关的相关信息。

u  产品用途

用于三菱PLC扩展的485BD或者232BD口与最多10台MODBUS-RTU设备之间交换数据,PLC无需编程直接将MODBUS设备连入三菱PLC,支持所有三菱系列PLC。

u  主要特点

Ø  通讯口1:三菱专用协议通讯方式,支持连接到所有三菱PLC扩展通讯口;

Ø  通讯口2:标准MODBUS-RTU协议,支持01、02、03、04、05、06、0F、10命令;

Ø  PLC通讯速率:9.6Kbps;

Ø  MODBUS-RTU波特率:1.2Kbps~115.2Kbps;

Ø  连接MODBUS-RTU设备数量:MAX-10个;

Ø  交换数据:(80个输入字节)/(80个输出字节);

Ø  通讯回路相互隔离,隔离电压1KV且均带TVS防雷击、过流自恢复保险保护;

Ø  24VDC输入电源极性保护。

u  详细参数

工作电压

DC12-DC30V带电源极性保护

功率消耗

最大1800mW

通讯

1

RS-485

三菱PLC专用协议端(RS-485(485BD)或RS232(232BD))可承受500W/1000us雷击

通讯速率

9600KBps

通讯格式

偶校验、8位通讯位数、1位停止位

传送距离

<1200M(RS485)     <5M(RS232)

通讯

2

可选择

RS-485(可承受500W/1000us雷击)

通讯速率

2.4Kbps-115.2Kbps

通讯格式

校验方式可选、8位通讯位数、1位停止位

传送距离

RS-485<1200M、RS-232<15M

输入隔离

双通讯回路相互电隔离

适用范围

三菱PLC与MODBUS-RTU设备交换数据

外形尺寸

长71mm×宽46mm×高63mm

重量

不含包装约0.10Kg

安装方式

标准U型导轨安装