台达B2伺服报错AL003 点击:2159 | 回复:3



排骨马

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2013年12月07日
发表于:2020-06-30 22:42:07
楼主

现用到台达B2伺服,速度设置快了后就报错AL003,慢速的时候可以正常运行,有这方面经验的大侠帮忙分析一下,是哪方面的原因?是不是扭力不够导致的?



楼主最近还看过



jou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:274
  • 注册:2016年8月14日
发表于:2020-07-01 15:00:59
1楼

确认有接三相电源?

若是就请经销商处理吧,

可参考 =>AL.003 故障排除


NEO1990

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2015年9月24日
发表于:2020-07-16 11:16:44
2楼

是B2 2kw或3kw的嗎?

牛牛不牛

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2020-07-17 10:14:14
3楼

1将P0-02设置成14,再退出菜单,在面板上监视BUS值多少,正常显示280左右

2万用表测量P和N之间电压多少,正常直流300V左右

3以上如果都满足,则驱动器坏

注意:1.5KW(含)以下可用单相220;超过建议上三相220