当前位置:
工控论坛
>
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
请问:怎样恢复西门子430变频器出厂设置
点击:
523
| 回复:
1
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:24帖
帖子:221帖 | 1789回
年度积分:173
历史总积分:3289
注册:2005年4月26日
发表于:2020-06-24 16:20:14
楼主
P0003可以修改参数,P0010没法设置成30
请问是什么原因?
谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
让世界爱上中国造,我们该做些什么
·
真正的工业4.0是工业4.0思维!
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
“工业4.0”推动智能控制产品的需求
·
【干货】面向智能制造的数控系统
·
数字化工厂与传统工厂的差别体现在哪里?
·
智能制造的目标及需要克服的五个障碍
·
差压变送器性能达不到要求的一些因素
·
工业4.0时代产品安全性仍是重点
·
步进电机总线控制与脉冲控制优缺点
·
智能制造大势所趋工业机器人发展迅猛
·
智能制造进程加速中国工业智能化之路发展趋势明显
·
【德力西电气】三重好礼,玩嗨夏日!
·
等的就是你!快来领《变形金刚5》观影券
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:24帖
帖子:221帖 | 1789回
年度积分:173
历史总积分:3289
注册:2005年4月26日
发表于:2020-06-25 08:29:29
1楼
将参数r200 和P201的数值设置成一样,就能修改参数,恢复出厂设置。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
谐波对供电线路的影响
[11108]
怎样满足伺服电机实际运行速...
[15040]
变频调速交流电机的对拖实验
[7422]
爱德利变频器显示OPE4什么意...
[5753]
请问有没有输入是单相220v,输...
[14129]
丹佛斯VLT2980变频器ERR12故...
[5963]
电工技师复习题
[31141]
经典系列之AB变频器故障代码...
[14499]
请教变频器控制电机是怎么样...
[6975]
PID控制简介
[8959]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号