请问:怎样恢复西门子430变频器出厂设置
点击:
534
| 回复:
1
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:24帖
帖子:221帖 | 1789回
年度积分:173
历史总积分:3289
注册:2005年4月26日
发表于:2020-06-24 16:20:14
楼主
P0003可以修改参数,P0010没法设置成30
请问是什么原因?
谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
让世界爱上中国造,我们该做些什么
·
真正的工业4.0是工业4.0思维!
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
“工业4.0”推动智能控制产品的需求
·
【干货】面向智能制造的数控系统
·
数字化工厂与传统工厂的差别体现在哪里?
·
智能制造的目标及需要克服的五个障碍
·
差压变送器性能达不到要求的一些因素
·
工业4.0时代产品安全性仍是重点
·
步进电机总线控制与脉冲控制优缺点
·
智能制造大势所趋工业机器人发展迅猛
·
智能制造进程加速中国工业智能化之路发展趋势明显
·
【德力西电气】三重好礼,玩嗨夏日!
·
等的就是你!快来领《变形金刚5》观影券
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:24帖
帖子:221帖 | 1789回
年度积分:173
历史总积分:3289
注册:2005年4月26日
发表于:2020-06-25 08:29:29
1楼
将参数r200 和P201的数值设置成一样,就能修改参数,恢复出厂设置。