客户需求:

将众多岛电温控仪与上位机wincc通讯,

注:此款温控仪带有RS485接口,通讯协议为ModbusRTU 


要求:

通过485接口转成以太网,然后与上位机wincc通讯


所需硬件:

德嘉ModbusTCP/RTU(PRO)协议转换器

image.png


现场实拍:

岛电温控仪参数设置如下:

通讯参数为:波特率96008个数据位、无校验、1个停止位;站号地址:1

Modbus RTU侧从站设置:

点击主菜单中Modbus RTU侧参数设置”,进入后界面如下,将参数波特率,数据位,停止位,校验等设置好后提交即可。

image.png

转换器IP地址与从站号绑定设置:

点击主菜单里的IP 地址/从站号 绑定,进入后界面如下,里面有8个连续的IP地址分别对应8个从站号,用户可根据需要只需填写正确的从站号即可。

image.png


打开WinCC,选择变量管理,新建驱动,Modbus TCP驱动,然后在这个驱动下建立一个连接,方便命名为“岛电温控仪”。

image.png


建立变量表如下所示

image.png

激活运行WinCC监控的数据如下

image.png