通常SCADA软件的冗余是两台SCADA服务器同时对同一I/O点读取数据,当主服务器发生故障是,客户端程序的读取地址由主服务器变更为备用服务器,客户端的切换必须以服务器发生故障为前提,这样在切换时,会造成数据的丢失,其次主服务器故障恢复后,需手动切换回主服务器。

这种冗余方式会面临很多技术问题:

PLC通讯开销和网络流量倍增

两台服务器之间数据库不一致

无法实现I/O Device级的冗余切换,在底层通讯故障发生时,客户端无法及改变对I/O Device的通讯路由,系统可靠性降低

由于使用手动恢复主服务器功能,主服务器和备用服务器的历史数据和警报数据几乎不可能一致,因此会有数据缺失的情况发生

Citect SCADAI/O服务器通常只在主服务器运行,仅在主服务器发生故障时切换到备用服务器继续运行,同其他SCADA相比,通讯开销减半,如果用户有需要也可以设定为并行方式,保证了用户使用的灵活性。主服务器恢复时,备用服务器和数据库实现同步,根据时间记录点进行数据回填,不会有趋势和报警服务的数据丢失,在整个冗余切换速度小于2秒,不会影响正在运行的工程。

Citect SCADA的冗余通讯方式不同于其他SCADA软件,不仅保证了数据的唯一性,也使得整个工程的数据通讯开销减半,减轻了PLC的运行负担,最重要的是主服务器恢复时,备用服务器和数据库实现同步,不会有趋势和报警服务的数据丢失。