S7-200通过以太网与杰控组态软件通讯实例 点击:249 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2020-05-20 10:12:05
楼主

1.首先浏览器进入能够替代西门子CP243-1的以太网模块CP243-ibus的后门地址192.168.1.222,设置CP243-ibus参数,IP地址:192.168.1.10

image.png


2.首先在设备通讯里安装驱动,安装S7TCP驱动

image.png


3.在数据通讯表里建立如下测试点,CPU类型选S7-200,设备IP地址填CP243-ibus模块IP地址:192.168.1.10

image.png


4.在运行数据库里新建变量参数,如下,这里注意下字或双字的要用反高低字节处理方式

image.png

image.png


5.建立画面,添加如下测试变量

image.png


6.打开编程软件,数据状态表实际值如下:

image.png


7.运行杰控监控画面,可见通讯成功。

image.png

1分不嫌少!