我 ——一个工控行业从业者,从小白到如今,经历了很多很多,有我自己经历的亲身经历,也有同行业从业人员身上学到的,这些自控路上的经验和教训将伴随我一生。
道路千万条,经验最重要
实话说我是一个半路出家的工控从业者,酒店、快递、空调、旅游干过不少行业,一个偶然的机会,认识了工控的师傅,转而投入这行。
开始时就是打打杂,从基础电工知识学起,看视频,自己根据网上的视频资料,慢慢接一些小东西,接完了拆,学了半年多电工算是入门了。没其他捷径,就是多看多练。
记得第一次自己做一个控制柜,原来一起干活的同事都出去了,只有我一个人,图纸不是特别懂,幸好有样本,照着别人的柜子接;现在一天就能干完的活,记得那时候干了两天半,终于干完了。师傅让上电试试(我们公司所有干的活发货前必须通电测试,这个习惯我一直留着,试完自己放心),心里那个没谱啊,害怕一上电炸了咋整。上完电,当然是用万用表先量一下,测量完了没问题。继续下一步,点了两三个按钮后,一个指示灯冒烟了,一看指示灯装错了,AC220的给装成DC24v的了。这真没看,两盒指示灯在一起没注意看,算是长记性了(现在回头看看那时候接的柜子真是无法直视,可能自己一步步在学习中成长吧)。
这是第二次烧东西,第一次是接一个西门子plc,刚开始接了一个,好像有点问题,师傅又拿出一个让接上,砰一声,冒烟了,DC24V的给接成AC220的,幸好公司存货多,又重新拿了一台。
后来来新人我会一直提醒,看好电压再接线,但还是有人犯错,能把触摸屏给接成AC 220v,真是人才;去拿变频器的时候还专门提醒要380的,结果还是拿个220的,拿来后还专门问了一句,是380的,我也没看,他自己就接上通电了,那声音,现在想想都害怕。
曾有人问过我,让电打过(电过)吗,当然,必须的。要不我怎么能长记性呢,刚开始给别人接完柜子调试,手碰到制动电阻上了,给旁边的师傅一耳光,自己手麻了半天,吓坏了,个人就被电过这次就长记性了;电力安全无小事,时时刻刻提高警惕。
个人观点 做工控电工是基础,做柜子配线必须会,或者说从电工到配线必须都会,见过一个工程师刚开始连继电器和接触器都不会接(一个小常识,直流带指示灯继电器管脚14必须接正极,管脚13接负极,否则指示灯不会电亮)。
还见过调试现场设备突然动不了了,调试师傅不知道怎么查线!到客户现场,你就要处理一切可能出现的问题,控制柜那个线头没接紧,信号时有时无,总不能去找接线的给你查吧。按说这类情况不应该出现,但是它确实存在,有些公司各管一行;画图、接线、编程、调试会是不同的人。俗话说,艺多不压身多学一点总归没坏处。
一路走来遇到过很多当时一时解决不了的问题,后来解决了,确实学到了不少知识。
一次接了一个柜子,半天不到开关电源烧了四个 ,几个人都找不到原因;一个电工老师傅道破玄机,原来接线的时候4P空开没有了,用一个单3P空开,一个单P空开接零线,开关电源就用不住。单P空开接零线的方法是不妥的,按原则要么零线一直导通,要么上电先给零线上电,要不相位差不对,换了一个4P空开,问题解决。(这个问题解决后当时在好多群里咨询过,没有人回答正确,老同志就是经验丰富)
一次同事接微型断路器,顶部用的汇流排,锯断之后就插上了,结果一合开关就跳闸,原来锯汇流排的时候,三根汇流排之间在切口处形成了短路。从此明白了汇流排(短接片)切完之后要将多余的部分剪掉,不要在两端露出。
一次一个同事调试完柜子,看触摸屏灯不亮了,直接拆线,拆完拿手里了,两根线一碰,结果一路火花带闪电,反正我见他时脸色苍白。
一次一个做成套设备的,一台18.5KW水泵烧了,没人知道原因,去的时候线都烧断了,没人知道啥原因,后来到他们公司才发现,接线时就用钳子拧拧,那能拧紧了,不烧才怪。
楼主最近还看过