半双工串口通信实例15:欧姆龙CP1H和欧姆龙CP1H串口通信 点击:785 | 回复:8



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-03 11:40:14
楼主

半双工串口通信实例15:欧姆龙CP1H和欧姆龙CP1H串口通信


一、串口通信实例目的:

欧姆龙CP1H主站数字量输入0.00~0.07控制欧姆龙CP1H从站数字量输出100.00~100.07;

欧姆龙CP1H从站数字量输入0.00~0.07控制欧姆龙CP1H主站数字量输出100.00~100.07。

二、通信硬件连接:

1、欧姆龙CP1H主站CP1W-CIF11端子含义:

该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置

SDB+:即为RS485发送\接收+信号

SDA-:即为RS485发送\接收-信号

2、欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11端子含义:

该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置

SDB+:即为RS485发送\接收+信号

SDA-:即为RS485发送\接收-信号

3、通信硬件连接:

欧姆龙CP1H主站CP1W-CIF11之SDB+ 接 欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11之SDB+;

欧姆龙CP1H主站CP1W-CIF11之SDA- 接 欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11之SDA-;

三、欧姆龙CP1H主站通信程序:

1、发送字节计数为4;

2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、无协议通信、起始符为0x0002、结束符为0x0003;

3、将数字量输入0.00~0.07转换为ASCII码送入发送缓冲区中;

4、初始化开始启动发送;

5、发送完成后等待接收;

6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入100.00~100.07


四、欧姆龙CP1H从站通信程序:

1、串口1通信参数:波特率9600、格式8,N,1、模式RS232C、起始码0x0002、结束码0x0003;

2、欧姆龙CP1H数字量输入0.00~0.07转换为ASCII码保存至D1里;

3、初始化允许接收,接收缓冲区首地址为D11;

4、接收完成后,延时触发发送;

5、接收到的2个有效ASCII码转换为16进制送入数字量输出100.00~100.07

五、通信程序高清截图提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-03 11:40:57
1楼

六、通信测试:

硬件接线完成后,分别将欧姆龙CP1H主站通信程序、欧姆龙CP1H从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:

发表于:2020-03-03 11:43:04
2楼

主站程序附加说明:

主站程序在欧姆龙CP1H实物测试通过,稍加修改即可应用到欧姆龙CP1L、CP1E实物上。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-03 11:43:37
3楼

从站程序附加说明:

从站程序在欧姆龙CP1H实物测试通过,稍加修改即可应用到欧姆龙CP1L、CP1E实物上。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-03 11:44:13
4楼

附件为欧姆龙CP1H主站和欧姆龙CP1H从站通信程序截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-03 11:45:50
5楼

最近一段时间将会持续分享三菱FX3U、西门子S7-200、欧姆龙CP1H、松下FPX、台达SA2、STC12单片机之间半双工串口通信实例

有需要下载者,可以去主页选择下载:
http://home.gongkong.com/Topic/?uid=172273


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-03-03 12:06:19
6楼

关公的通讯的确有一手,点赞!

石木金

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2020年2月19日
发表于:2020-03-06 08:54:34
7楼

感谢楼主分享!了解了解.

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-06 13:15:33
8楼


引用 石木金 的回复内容: 感谢楼主分享!了解了解.

-------------------------

有问题可以跟帖交流。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师