求大神指导一下 点击:518 | 回复:7



幼儿园毕业

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2020年2月21日
发表于:2020-02-21 20:52:27
楼主
求助帖50分-未结帖

屏幕截图(2).png

如图,当常开0.03接通,一个扫描周期为ON,那下面的常闭0.03在这个瞬间不是应该OFF吗?为什么输出线圈会接通,并自锁?



楼主最近还看过



liquang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 187回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:3069
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2020-02-21 22:07:04
1楼

上升沿接通,所以会自锁。

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10219回
  • 年度积分:3353
  • 历史总积分:48938
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2020-02-22 08:28:15
2楼

因为输入输出状态并非实时更新,需要等待扫描周期结束后更新才会改变状态。


当I0.03按下时,其导致的Q100.02的触发需要等待下一个扫描周期才会更新,而I0.03只保持一个扫描周期,因此,更新输入输出映像区时,状态仍然会保持OFF,而Q100.02会被更新为ON,因此实现自保。


如果换成内部寄存器,例如W0.00,那么因为内部寄存器状态实时更新,这个程序将完不成功能。


一般单按钮启停不采用这种方式,因为很多指令会更新输入输出映像区,导致程序的输出不可靠。


HAVE FUN!

kimwill

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:940
  • 注册:2020年2月09日
发表于:2020-02-23 12:40:52
3楼

常闭上升沿,也就在此信号失电的一瞬间得到信号,而常闭的得到信号时不同,那么你003一直失电状态,常闭上升沿不就等于一直通着状态吗?


log霍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:129
  • 注册:2018年7月27日
发表于:2020-02-25 10:33:26
4楼

同意楼上,常闭的上升沿相当于一直接通

阿水--王者之师

  • 精华:27帖
  • 求助:376帖
  • 帖子:1725帖 | 22281回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:98503
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2020-03-05 13:59:49
5楼

      同意楼上,当 I 0.03 有一个上升沿就会让 Q100.02 有一个输出,然后自锁输出, 就会一直接通

zhaojun1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2007年5月14日
发表于:2020-03-14 11:24:26
6楼

同意楼上,常闭的上升沿相当于一直接通

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-03-23 12:47:15
7楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

一起分享经验,一起进步!



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师