31、乳化沥青粘度、残留物含量、溶解度、针入度、15℃延度、常温贮存稳定性
1.进场时每批次检验一次,每检验批代表数量不超过2000T。
2.施工期间每两天一次。监理单位抽检不低于施工单位的20%现场容器中取样。破乳速度,与粗集料的粘附性,与粗细粒式集料拌和试验必要时做。必要时做
32、改性沥青针入度、针入度指数、软化点、延度、弹性恢复进场时每车次或每天检验1次。监理单位抽检不低于施工单位的20%按T0601-2000沥青取样法,流体状沥青,按液面上、中、下位置各取规定数样品。固体沥青从桶、袋、箱装或散装整块中取样,应在表面以下及容器侧面以内至少5cm处采样。乳化沥青用塑料桶取5L,其他沥青用1L带盖搪瓷缸取不少于600ml。粘韧性、贮存稳定性离析、TFOT(或RTFOT)后残留物运动粘度135℃、闪点、溶解度、韧性、弹性恢复25℃必要时做。必要时做
33、改性乳化沥青残留物含量、针入度、软化点、延度(5℃)、粘度进场时每车次检验1次。其中贮存稳定性每5天一次。监理单位抽检不低于施工单位的20%溶解度,贮存稳定性,破乳速度,与粗集料的粘附性,与粗、细粒式集料拌和试验必要时做。必要时做
34、沥青混合料矿料级配每台拌和机每天2次,必要时随时抽检。监理单位每天至少1次,必要时可随时抽检按T0701-2000沥青混合料取样法、制件。抽检级配、沥青用量取10kg。马歇尔试件不少于4个一组。车辙一组3块。沥青用量(油石比)每台拌和机每天2次,必要时随时抽检。监理单位每天至少1次,必要时可随时抽检孔隙率、稳定度、流值每台拌和机每天2次,以4个试样的平均值评定。监理单位每天至少1次,必要时随时抽检
35、水泥混凝土抗压强度
每组试件3个。制取组数应符合下列规定:
1 不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点随机取样,分别制取试件。
2 浇筑一般体积的结构物(如基础、墩台等)时,每一单元结构物应制取2组。
3 连续浇筑大体积结构时,每80~200m³或每一工作班应制取2组。
4 上部结构的主要构件长16m以下应制取1组,16~30m制取2组,31~50m制取3组,50m以上者不少于5组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。
5 每根钻孔桩至少应制取2组;桩长20m以上者不少于3组;桩径大、浇筑时间很长时,不少于4组。如换工作班时,每工作班应制取2组。
6 小桥涵、挡土墙、声屏障等构筑物每座、每处或每工作班制应取不少于2组。当原材料和配合比相同并由同一拌和站拌制时,可几座或几处合并制取2组。
7 应根据施工需要,另制取几组与结构物同条件养生的试件,作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。
36、喷射混凝土抗压强度,单洞两车道或三车道隧道每10延米,应至少在拱部和边墙各取1组(3个)试件。其他工程,每喷射50~100m³混合料或小于50m³混合料的独立工程,不得少于1组。材料或配合比变更时应制取新试件。
37、水泥混凝土弯拉强度:高速公路和一级公路每工作班制作2~4组:日进度<500m取2组,≥500m取3组,≥1000m取4组。其他公路每工作班制作1~3组:日进度<500m取1组,≥500m取2组,≥1000m取3组。每组3个试件的平均值作为一个统计数据。
38、水泥砂浆抗压强度每个构造物每工作班制取2组监理单位抽检至少为施工单位的20%,必要时可随时抽检不同强度等级及不同配合比的砂浆应在浇筑地点或拌合地点分别随机制取试件。
以标准养护28d的试件为准,试件为边长70.7mm的立方体,每组3个试件。制取组数应符合下列规定:
1 不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应随机取样,分别制取试件。
2 重要及主体砌筑物,每工作班应制取2组。
3 一般及次要砌筑物,每工作班可制取1组。
4 试件组数应不少于3组。
5 拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养护试件,以检查各施工阶段强度。
楼主最近还看过
