昆仑通态屏通过modbusrtu协议读取仪表数据 点击:2391 | 回复:2



犇犇No

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2019年11月12日
发表于:2019-11-12 20:02:15
楼主

通讯协议如下:

image.png

读取数据如下:

image.png


父设备设置如下:

     image.png

这个端口号,我应该选择哪个,依据是什么?

image.png

设备地址,是填十进制的65 还是十六进制的41


以32们浮点类型,读取40009 和40010    


image.png

通道类型,通道地址,数据类型该如何选


小弟刚接触,谢谢大家帮忙。





舟正科技安涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:97
  • 注册:2018年8月29日
发表于:2019-11-13 09:33:51
1楼

设备地址肯定是选 65   添加通道时候选择 32位浮点数    起始0数量9    完了之后就是关联数据的事了。只不过要注意下画圈这块的顺序,有可能是3412,到时候读出来数据如果不对的话调整下就行。

123.png

w12工控怪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 245回
  • 年度积分:95
  • 历史总积分:188
  • 注册:2021年7月01日
发表于:2021-10-12 10:47:51
2楼

学习了。感谢分析