BACnet系统可以通过BACnet OPC服务器BACopc实现和通用组态软件,如iFix, Intouch,组态王等的连接。下面是Trane特灵冷水机组控制器BCU和Wondderware Intouch连接的一个工程案例。其体系结构大致是BCU->BACopc->Wondderware FS Gateway->Wondderware Intouch。下面是该实例的一些截图:
1、BCU实拍图-BCU有BACnet以太网、BACnet 232/PTP接口,可以通过这两种接口读取BACnet数据。

Trane特灵冷水机组控制器BCU实拍图
2、BCU通过BACnet OPC服务器BACopc连接到Wonderware FactorySuite Gateway:

3、下图中是Wonderware Client通过FS Gateway读取BCU数据的一个测试界面。

深圳市骏智高新科技有限公司
http://www.junzhi.net
junzhi@gmail.com
o7 55-8301 5189