常用的54项公路试验检测项目(2)
11、钢筋原材极限强度、屈服强度、伸长率、冷弯每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T。取两根原材,每根截取拉伸试件和冷弯试件各一根。提供材质单。取拉伸试样2根,长度500mm,取冷弯试样2根,长度:(150+5d)mm;分组用绑线绑扎。
12、钢筋机械连接极限强度同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批,不足500个也作为一个验收批,随机取3个试件进行检验。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,随机取3个试件进行检验。
1.在钢筋骨架安装时,随机截取接头试件
2.套筒长度 L必须大于或等于2d+10mm(d为钢筋直径)(分组用绑线绑扎)。提供材质单。取3个机械连接试样,3个原材试样。长度50cm,分组用绑线绑扎。
13、焊接钢筋极限强度、闪光对焊弯曲以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批。以1500个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批从不同部位随机取样,闪光对焊弯曲试样应对焊接表面进行抛光。分组用绑线绑扎;闪光对焊取6根(其中3根做冷弯,需将焊口 磨平),搭接焊取3根。
14、钢绞线极限强度、屈服强度、伸长率、松弛试验机械力学性能试验:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T。松弛试验:同一生产厂家每一种规格或型号检验一次。监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验每批任选3盘,每盘取一根做拉伸、一根做松弛;提供材质单。分组用绑线绑扎,每根长度:拉伸100cm,松弛240cm。
15、锚板、夹片外观、硬度、锚固系数每批进场检验一次,每检验批代表数量不超过100套。监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验从不同部位随机抽取试样,提供材质单。木箱或纸箱;外观检查抽取10%且不少于10套,硬度检验5%且不少于5套,静载试验3套。
楼主最近还看过
