200SMART与组态王通讯方法 点击:593 | 回复:1



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-09-23 09:09:18
楼主

1:在亚控公司网站下载最新的S7-200TCP驱动程序

2.改写下载的驱动

 下载的驱动中有两个文件夹KS驱动”和“KV驱动”。使用其中的“KV驱动”。

3.安装驱动程序

 

 单击Windows的“开始”按钮,执行菜单命令“\所有程序\组态王6.55\工具\安装新驱动”,双击其中的驱动文件“S7_TCP.dll”,单击“安装驱动”按钮,安装成功后显示“安装完成!

图片1.png

图片2.png

安装驱动后:在组态王的安装目录中寻找C:\Program Files (x86)\kingview\DRIVER\kvS7200.ini 进行编辑保存

图片3.png

原文为:

图片4.png

改为:

图片5.png

然后监控下200SMART PLC中的变量表 输出Q0.0当前值为1

图片6.png

建一变量Q0.0

图片7.png

运行组态王,显然已经与200SMART PLC通讯上

图片8.png

通过以上概述,这种方式固然是可以的,就是比较繁琐一些,如果要求多个PLC和组态王通讯的话,这种方式就会太被用户采用。

那么可以用我们研发的多功能交换机,功能:可以将200SMART与组态王通讯,通讯驱动程序用的是S7-300TCP,这种方式要比上述方法稳定的多,而且当多个PLC与组态王通讯的话,这种方式最为理想。

图片9.png

如果想要与WinCC通讯的话,此多功能交换机还可以与WinCC直连,不需要OPC方式,在WinCC里用TCP/IP驱动连接即可


1分不嫌少!



hellokity

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2014年5月27日
发表于:2019-09-25 14:17:08
1楼

学习了,这种方法很好,PLC多了的话,可以考虑用第二种方式