新买的松下ap伺服控制器,接完线后没反应。试了下试运行模式,结果一按就报错,代码16。不知道啥情况,求解
李龙
可能动力电缆问题,参数初始化一下。
请叫我王老湿
先看看使用手册吧,这样会很快搞定
李东泽
16是过载 ,原因:转矩指令实际值超过参数 Pr72 设定的过载水平时,按照电机的过载保护时限特性,过载保护功能激活。
1)电机长时间重载运行,其有效转矩超过了额定值。
2)增益设置不恰当,导致振动或振荡。电机出现震动或异常响声。参数 Pr20(惯量比)设得不正确。
3)电机电缆连接错误或断开。
4)机器碰到重物,或负载变重,或被缠绕住。
5)电磁制动器被接通制动(ON)。
6)多个电机接线时,某些电机电缆接错到了别的轴上。 解决方法:过载时间常数取决于电机特性。