earlsam
在施耐德的PLC的OPCUASymbolConfiguration里无法显示出带有地址的变量,比如变量1地址是%IX4.0,这个时候无法看到这个变量,删除%IX4.0后,重新建立OPCUASymbolConfiguration变量就会出现。
有人知道这个怎么解决么?PLC型号TM241CE24R
已解决,这个PLC的OPC只能传word