台达资料说DVP24ES/COM1口是RS232通讯,只能作为从站,如果上位机通过com1用Modbus RTU协议与PLC通讯,需要设置什么?编程软件还能通过COM1与PLC连接吗?
李东泽
上位机协议和PLC不一样,建上位机电脑上加232通讯板但是楼主上位机距PLC有多远。
编程口还可以与PLC链接,但是每次需要拔下与上位机通讯线,然后再连接PLC,当然如果上位机的电脑,就不用了。
个人表示疑惑,台达PLC有232通讯口吗?
回复内容:
对: 李东泽 上位机协议和PLC不一样,建上位机电脑上加232通讯板... 内容的回复!
-------------------------
也说不上上位机,是个采集网关,安装在现场,距离肯定短,自己写的采集代码,协议灵活多变(比较想用Modbus RTU,因为简单,且现成的),数据通过4G网络再上传到云平台。我的意思是PLC使用Com1口,作为Modbus RTU从站,网关发指令到PLC,采集需要的数据,该PLC有485口,但是已经被占用了,不得已才用这种方法,不知道是否可行?谢谢大佬!
性金哥
可以用编程口进行通信,就是下载程序的时候要经常拔插。
请叫我王老湿
市面上有卖一些模块,可以通过编程口进行转换,直接进行MODBUS通信
引用 loy 的回复内容: 也说不上上位机,是个采集网关,安装在现场,距离肯定短,...
不行的,那个232口是给扩展模块用的,不能最为采集口,建议从编程口采集。
至于楼主说的那个采集网管,没有问题,这个方案很好。