欧姆龙NX1P2系列PLC,常见操作问题解答 点击:3830 | 回复:0



AC米兰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2019-06-14 09:47:23
楼主

1、NX1P2系列PLC,为什么不能做AT指定(AT specification)?

需要在软件中进行内存设置:
Sysmac Studio--配置和设置--控制器设置--内存设置中,对需要使用的区域类型(CIO、WR、HR、DM)的启用打钩,即可生效。

2、NX1P2系列PLC,可以用指令设置或修改系统时间/万年历吗?

可以的,使用SetTime指令。

3、NX1P2系列PLC,可以用指令读取系统时间/万年历吗?

可以的,使用GetTime指令。

4、NX1P2系列PLC,在没有电池的情况下,哪些数据(时钟以外的数据)是保存在内建内存中不会丢失的?

用户程序、设定值、断电保持变量、事件日志。

5、NX1P2系列PLC,在没有电池的情况下,时钟可以保存吗?

时钟可以依靠内置的电容保存,保存的时间与CPU持续通电的时间有关:
CPU持续通电时间--无电源的保存时间(40°C)
100小时--10天
8小时--8天
1小时--7天