台达DVP32ESPLC做ModbusRTU从站时的地址 点击:491 | 回复:3



CastKongo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2019年4月19日
发表于:2019-06-05 11:05:44
楼主

我有一台台达DVP32ESPLC,做Modbus RTU从站,那么它的X0,YO,M0对应的地址都是多少啊?哪个支持读写啊?求大神指教




神剑222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2015年4月06日
发表于:2019-06-05 11:17:43
1楼

如图的两张为地址表,其中m为读写。

神剑222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2015年4月06日
发表于:2019-06-05 11:22:59
2楼

X0-377通讯地址为0400-04FF

Y0-377通讯地址为0500-05FF

M地址如下表

M 000~255 0800~08FF
M 256~511 0900~09FF
M 512~767 0A00~0AFF
M 768~1023 0B00~0BFF
M 1024~1279 0C00~0CFF
M 1280~15350D00~0DFF
M 1536~1791 B000~B0FF
M 1792~2047 B100~B1FF
M 2048~2303 B200~B2FF
M 2304~2559 B300~B3FF
M 2560~2815 B400~B4FF
M 2816~3071 B500~B5FF
M 3072~3327 B600~B6FF
M 3328~3583 B700~B7FF
M 3584~3839 B800~B8FF
M 3840~4095B900~B9FF



 

CastKongo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2019年4月19日
发表于:2019-06-05 11:47:30
3楼


回复内容:

对: 神剑222 如图的两张为地址表,其中m为读写。

回复内容:

对: 神剑222 如图的两张为地址表,其中m为读写。 内容的回复!

-------------------------

功能码为05的话需要写Y0为1,那么我的地址应该填多少呢?