欧姆龙CP1EN40串口通讯232是否可以直接接485转换器用通讯 点击:2507 | 回复:16



ATOTank

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2017年9月06日
发表于:2019-05-09 16:34:05
楼主
求助帖40分-已结帖

我平时接触PLC比较少,想用CP1E N40的232C串口与变频器通讯(变频器的串口为RS485,用串口测试助手可以读写变频器参数)。

硬件,PLC的232串口外接了一个232转485转换器。

置位再复位A640.00后,

测试结果:A392.04=1

                 A640.01=0

                 A640.02=1

                D1252=82H或者84H

                其它=0H

无法读取对应的变频器参数,用06命令也无法修改参数,PLC串口灯常亮。

请问,是不是这个232C串口不能直接用485转换器与变频器通讯?

如果能的话还需要设置其它什么地方?

软件设置如下:

QQ截图20190509153934.jpg

测试程序如下:

硬件配置如下


1分不嫌少!



谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-05-09 17:16:26
1楼

串口引脚定义清楚吗?很多都不一样

Lasermade

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 327回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37408
  • 注册:2017年9月19日
发表于:2019-05-09 19:06:30
2楼

转换是可以,但是防治烧坏通信口

ATOTank

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2017年9月06日
发表于:2019-05-10 08:38:38
3楼

通讯有问题,有啥办法解决么?

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-10 08:54:54
4楼

经过转换后的通信确实有些会存在问题,最好是两边都是485(更换模块),且接线正确,所以在选型前期就要确保通信两端物理接线要一致,否则后期麻烦不断

tong56652219

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1107
  • 注册:2011年4月16日
发表于:2019-05-10 10:19:25
5楼

串口读一下 PLC发出来的数没有?

ATOTank

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2017年9月06日
发表于:2019-05-10 10:59:16
6楼

嗯,是的,在网上订了个485模块。

回复内容:

对: 请叫我王老湿 经过转换后的通信确实有些会存在问题,最好是两边都是48... 内容的回复!

-------------------------


ATOTank

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2017年9月06日
发表于:2019-05-10 11:02:55
7楼

能告诉用什么读么?我现在只查看了对应的内置DM区域数据,报文数据发送正常,接收区域没有内容,A392.04=1,是通讯问题吧?

回复内容:

对: tong56652219 串口读一下 PLC发出来的数没有? 内容的回复!

-------------------------


shpdyao_xu2016

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:31帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1054
  • 注册:2016年12月08日
发表于:2019-05-10 19:41:52
8楼

omron的232口管脚跟标准的pc232口不一样的 所以你直接插那个232转485的转换器不行的 因为标准232转485转换器上的232口是对接pc上的232口 所以你得在plc的232口跟转换器的232口直接再加个自己的转换头 

1988gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:786
  • 注册:2012年5月25日
发表于:2019-05-12 00:55:01
9楼

我教你怎么弄

ATOTank

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2017年9月06日
发表于:2019-05-13 08:47:18
10楼

哥,怎么弄~

回复内容:

对: 1988gongkong 我教你怎么弄 内容的回复!

-------------------------


ATOTank

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2017年9月06日
发表于:2019-05-13 08:47:49
11楼

原来是这样,感谢~

回复内容:

对: shpdyao_xu2016 omron的232口管脚跟标准的pc232口不一样的 ... 内容的回复!

-------------------------


串口通信之家

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-05-13 11:15:07
12楼

CP1W-CIF01这个232适配器是不能直接和RS232转RS485连接的!因为管脚定义不一样!

串口通信之家

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-05-13 11:15:46
13楼

而且也不建议中间环节太多,中间环节越多通信越容易出问题!

ATOTank

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2017年9月06日
发表于:2019-05-14 11:12:05
14楼

OK,谢谢

回复内容:

对: 串口通信之家 CP1W-CIF01这个232适配器是不能直接和RS2... 内容的回复!

-------------------------


yizetiandi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2013年8月30日
发表于:2019-05-18 11:40:13
15楼

变频器用的那种,如果灯可以亮说明数据能收到线路问题应该没有的,数据收不到就要看下奇偶校验是不是设置的不对

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-06-21 15:53:32
16楼

感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。