我程序先写好了,是通过永宏MODBUS指令与台达ASDA-A3伺服进行参数传输,接好485通讯线后,启动,电机没有运作,查了一下通讯线连接线都没问题,求大神帮帮忙指点一下哪里出的问题,感谢
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
伺服以及使能ON,就是运作的参数没有传输到伺服
谢谢你的爱1999
485通讯 什么模式启动? 写的地址有没有问题
NJDSQ
用串口助手看看PLC是否能够发送出来数据,发送的地址对不对;然后再用串口助手读取伺服的数据,看看能不能读上来。估计是地址错了。
victor329
找个相关的例程照着做就可以啊!
都是COPY的,程序一样,接线一样,伺服电机的参数也一样,就是动不了,参数也无法通讯
李东泽
断电重启在试一下
请叫我王老湿
要是这样有问题,最好在电脑上装一个串口调试助手,发送指令试试看看行不行,如果不行,就注意看看接线和伺服参数设置是否正确。
Smile-lyc
感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。