用的labview opc server设置如下
之前连上了PLC试了一下,打开OPC client,结果读数全是unknown
检查了一下PLC通讯格式,下图就是
只有PLC的通讯站号我没设置
我是不是只需要把那个红框里面1的改成2就行了
PS: 通讯协议是modbus ASCII serial ,还有一个PLC设备选的是modbus ASCII
还有一个问题就是——那几个温度T的读取,温度传感器连的是万能输入模块,RS485通信,PLC对应地址为3DF0001,我百度得到的modbus地址是300001,不确定对不对
求各位大佬给点意见建议,非常感谢!!!