关于使用三菱FX3U-485-BD的通讯板与台达DTK系列温控通讯问题
网上看了很多帖子,说明书,自己用起来就又不行嘞
接线 RDA-SDA-温控485的D+
RDB-SDB-温控485的D-
通讯设置 9600 8 N 1 使用modbus通讯调试软件可正常传送设置温度
先按照网上帖子和说明书自编一个写入449度的简单程序,可行后再扩展功能
X0通时SD灯亮,但是温度写不进去,不知道哪里出错,大神们帮看一下,不胜感激
程序很简单,就不上传了,就是一个通讯的设置加上参数的写入
上传的资料是DTK系列的说明书,我专门上传一个图吧
其他设置是这样算的
自己顶一下
自己找到原因了,应该是一个叫什么链接时间的问题,总之RS指令前如果是X0的常开点,那么SET M8122前串一个X0的上升沿触发就行了