丹佛斯变频器上电无显示故障维修分析 点击:182 | 回复:1



李东泽

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-08-06 11:36:04
楼主

客户送来丹佛斯VLT3000变频器维修,据客户反映,这台变频器在现场使用情况良好,已经用了10多年,基本上没有出现故障,最近变频器出现上电无显示的情况。


  检查过程:


  由于丹佛斯VLT3000变频器在我们维修最常见,因此拆装非常的方便。先检查变频器的主回路,测量整流模块和逆变模块特性良好。给丹佛斯变频器的输入端送交流电,发现变频器的操作面板没有显示。等变频器主回路上直流电压释放完全后,将变频器的上盖板拆下,接下来就露出来变频器的控制卡,拆除变频器控制卡上的两根电缆连接线,取出控制卡。变频器ILD卡就出现在我们的面前。将变频器的ILD卡取出来做单板测试,发现变频器操作面板没有显示,确定丹佛斯变频器的ILD卡损坏。


  故障原因分析:


  丹佛斯变频器的ILD卡损坏,维修人员仔细的检查ILD卡。发现ILD卡上的开关电源线路上有腐蚀的痕迹,而且腐蚀靠近开关电源脉冲变压器的次级线圈。因此把次级线圈附近的滤波电容拆下,发现有几个电解电容下有腐蚀。测量电解电容,发现电解电容没有电容特性。因此,导致变频器损坏的原因就是变频器的使用年限太长,电解电容老化,导致开关电源损坏。变频器操作面板没有显示。


  维修过程:


  将丹佛斯变频器的ILD卡用特殊液体清洗,更换掉ILD卡上的电解电容,将腐蚀线路清理刮干净,并且将断线连接好和损坏线路修复。待ILD卡处理的烘干后做单板测试,发现ILD卡开关电源线路工作正常,驱动触发线路也工作正常。将ILD卡安装到变频器上,给变频器送电测试,输出电压三相平衡,做负载试验合格,满足出厂标准,丹佛斯变频器修复完好。


  变频器使用的年限太长,而且没有进行过必要的保养,导致变频器出现故障。因此,为确保变频器可靠连续地运行,延长使用寿命,关键在于日常维护保养。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



无奈浅笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2018年8月11日
发表于:2018-08-15 15:05:59
1楼

不错  感谢楼主分享