台达伺服同步 点击:1557 | 回复:7



sinmec

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1930
  • 注册:2015年8月17日
发表于:2018-02-04 11:49:24
楼主
求助帖30分-已结帖

有一台台达伺服,希望工作在扭矩模式,做收绕。现想读取伺服的实际转动情况。通过脉冲输入plc。plc再去控制一台步进电机。做直线运动。达到伺服转动多少角度,步进电机行走多少距离的实时同步。




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-02-05 17:16:40
1楼

这个我没法回答,只能去现场一点一点的测试,没有捷径可以走

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-02-06 10:24:41
2楼

伺服与PLC通讯,然后读取伺服驱动器脉冲计数器数值,每次回到原点,将脉冲计数器数清零

小南瓜15

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2015年9月21日
发表于:2018-02-11 14:02:54
3楼

学习了,学习了

小南瓜15

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2015年9月21日
发表于:2018-02-11 14:02:57
4楼

学习了,学习了

烈焰无情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2016年3月29日
发表于:2018-02-14 20:19:04
5楼

学习了~~关注

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2018年2月27日
发表于:2018-02-28 14:06:24
6楼

伺服编码器输出直接接PLC计数输入,设置好齿轮比,PLC控制跟随输出控制步进电机

天生麗質

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2018年3月30日
发表于:2018-04-10 17:44:57
7楼
我觉得可以另辟蹊径,将台达伺服电机上的编码器反馈信号,同时接到步进驱动器的脉冲输入上,这样就可以实现台达伺服和步进电机的同步控制;优点不依赖plc运算速度同步性能最好,程序也简单,建议把步进电机也改成伺服电机通过修改电子齿轮比,就可以实现两台电机同步速度的比例