SET语句不执行 点击:563 | 回复:6



精英自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2015年10月15日
发表于:2017-09-12 17:05:16
楼主

台达DVP-32ES00T2Plc在运行中怎么不执行SET语句,请高手指点迷经。谢谢!




裔风狂舞

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2017-09-25 23:26:02
1楼

看下后面有没有复位指令

华盛1999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2018年8月01日
发表于:2018-08-02 23:23:17
2楼

没走到那步,看看复位啥的

Aksara

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2018年6月07日
发表于:2018-08-06 13:41:55
3楼

您Y14的 RST指令只有那一条吗?

如果只有那一条您可以试试将SET和RET这两指令调换一下上下位置

Aksara

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2018年6月07日
发表于:2018-08-06 13:43:56
4楼


回复内容:

对: Aksara 您Y14的 RST指令只有那一条吗?如果只有那一条您可... 内容的回复!

-------------------------

或者向上面几楼说的那样检查一下是否有其他RST指令

SOIJOR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2016年8月03日
发表于:2021-02-24 17:43:24
5楼

谢谢楼主分享!赞一个!!!

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2021-02-25 08:45:45
6楼

你这一看就是RST哪里复位了,一般SET与RST成对出现


热门招聘