电磁流量计流量减少是什么原因? 点击:214 | 回复:1



鲜花属于牛粪

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-07-13 21:31:40
楼主

最近在调试科隆流量计,全款提完货后说就来一次,前期调试都靠自己了,流量计通水时流量很快上去了,等变频器频率稳定下来流量就开始下降,量程是2000L的流量计,刚开始达到700L的流量,变频稳定下来几乎变为零,这是什么原因呢?感觉流量计的问题大些。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-07-16 08:19:47
1楼

估计前段时间使用流量计时没有用水冲,造成药液凝结在电极上,今天用清水好好冲冲看看效果怎么样。