三菱L系列CPU模块的IP数据包中继功能 点击:91 | 回复:1



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-06-22 10:38:27
楼主


三菱L系列CPU模块的IP数据包中继功能
可以从个人计算机等的以太网兼容设备通过内置以太网端口,经由CC-Link IE现场网络与指定的下述IP地址对应的设备使用FTP或HTTP协议等进行通信。
·CC-Link IE 现场网络上连接的设备
·位于内置以太网端口前面的以太网上的设备
 
 只有在GX Works2中才支持本功能。

[注意事项]
 . 对于通过IP数据包中继功能发送接收的数据,在下述各处理中进行分割发送接收。
   CPU模块的各顺控程序扫描的服务处理、CC-Link IE现场网络的链接扫描。
   由此,与通过以太网线路进行通信时相比通信速度将变低。CC-Link IE现场网络模块的手册中,记载了使用
IP数据包中继功能时的通信速度的大致基准。
 . 在IP数据包中继功能中,不能对广播轮询及多播轮询的通信进行中继。应以单播轮询(指定1个请求目标)进行通信。
 . 在IP数据包经由的路径中,通信负载较高,请求源设备的应用程序超时的情况下,应从请求源设备通过ping指令测定响应时间,对应用程序的超时时间进行调整。
 . 使用ping指令的情况下,应将数据容量置为1460字节以内。

 . 使用UDP的情况下,与TCP相比数据通信的可靠性将变低,有可能发生数据丢失或到达顺序错乱等现象。使用UDP有问题的情况下,应进行TCP通信。