欧姆龙plc输出指示灯亮但是没有输出电压 点击:12017 | 回复:25



黑色的天空

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2015年4月30日
发表于:2017-03-25 16:16:35
楼主
求助帖10分-已结帖

本人用欧姆龙plc用的少,今天在一台欧姆龙CP1H上增加了一小段程序,增加了一个输出点,编程完成后下载进plc里都正常,输出指示灯也亮,但是输出点就是没有电压输出,com点接的220v正,以为这个输出点坏了,程序里又换了一个点,还是出现这样的问题,感觉应该不是硬件问题,难道是我程序下载步骤不对?没有编译吗?但是没编译也不可能下载成功啊,还是用的cx-one软件版本不对?百思不得解,望哪位大大能给小弟指点下,谢谢!



楼主最近还看过



victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:241帖 | 2325回
  • 年度积分:8799
  • 历史总积分:85926
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2017-03-25 16:34:30
1楼

输出点亮的话说明已经输出了,注意的是输出点对应的COM是有区别的,注意下图中的粗线划分

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-03-25 17:36:45
2楼

弱弱的问一句:你的PLC是继电器输出还是晶体管输出呢?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-03-25 17:39:05
3楼

还有:220v正,你的是220V直流电吗?

晶体管输出直流电不要大于30V,不能用于交流电啊

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-03-25 20:36:03
4楼

楼上的回答已经很全面了。先测量一下输出继电器(继电器输出的话)是否完全闭合了?也可以接个灯试试看。估计问题不大

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1928帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-03-27 13:10:24
5楼

我猜你是没有把所有的输出com端短接然后接入电源。你再查查吧,应该没啥别的问题出现,除非你的PLC是二手的或者是拆机产品。

ν心ₑ℃圄ₔ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2017年3月21日
发表于:2017-03-27 14:30:33
6楼

回复内容:

对: victor329 输出点亮的话说明已经输出了,注意的是输出点对应的COM... 内容的回复!

 

kejibolan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2017年3月23日
发表于:2017-03-27 15:55:56
7楼

旁友,我们公司9月11-13号会在上海跨国采购中心,举办一场上海国际传感器技术与应用博览会。欧姆龙也是展商之一,欢迎前来

4758866

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:23帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2007年12月15日
发表于:2017-03-27 16:01:09
8楼

我有个旧的CP1H也是突然就这样了,整个100CH都没输出了。晶体管输出的

黑色的天空

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2015年4月30日
发表于:2017-03-27 16:10:38
9楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 弱弱的问一句:你的PLC是继电器输出还是晶体管输出呢? 内容的回复!

继电器输出的

黑色的天空

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2015年4月30日
发表于:2017-03-27 16:14:50
10楼

谢谢各位,最终查出了问题,就是COM点电压有问题

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-03-27 21:18:59
11楼

虚惊一场!

输出灯亮,输出端没输出,这种情况常见。外部短路烧飞印板铜箔、继电器触点损坏、继电器线圈断路、晶体管输出型的晶体管损坏......,这些故障都是一样的现象。

liuhuoaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3963
  • 注册:2011年3月31日
发表于:2017-03-28 18:41:44
12楼

能够找到问题解决了就好了啊!

zdd972958711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2013年8月14日
发表于:2017-03-30 10:30:59
13楼

其实我也百思不得其解啊

chenyoujin99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年9月10日
发表于:2017-03-30 20:41:25
14楼

uppppppppppppppppppp

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3491回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:5665
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2017-04-02 09:35:12
15楼

感觉应该是接线的问题。

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2017-04-10 16:56:06
16楼

PLC继电器输出点只能控制220v的一端

尤里yl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:792
  • 注册:2012年3月30日
发表于:2017-04-29 18:14:04
17楼

我觉得应该是你接的电路不对,就是公共端


工控小李工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2016年2月20日
发表于:2017-05-11 09:22:36
18楼

你用万用表选择不同的 24V 或者0V  监控万用表电压 (这个是你NPN型开关或者PNP[开关的判断)   如果打到两种电压都没有反应  证明要么是你公共端出问题要么就是输出点烧了   

豆豆123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年5月16日
发表于:2017-05-16 12:19:10
19楼

回复内容:

对:研讨会宣传员_3259 我猜你是没有把所有的输出com端短接然后接入电源。你再查查吧,应该没啥别的问题出现,除非你的PLC是二手的或者是拆机产品。     内容的回复:

大神,输出端怎么引入电源,我的是cp1h的

cherlinyoung

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2014年7月16日
发表于:2017-07-04 11:34:38
20楼

是不是COM点接错地方了~~~