求教大佬问题,变频器启动后频率调为50HZ假如设置多段速为30HZ,如果断开多段速端子的话,会停止还是会变回50hz? 点击:903 | 回复:3



xiaohuixp2

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:12帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2015年9月29日
发表于:2017-03-05 18:14:27
楼主

求教大佬问题,变频器启动后频率调为50HZ假如设置多段速为30HZ,如果断开多段速端子的话,会停止还是会变回50hz?如果变为50hz是以哪一段加速时间为基准?



楼主最近还看过



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:62929
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-03-06 08:53:12
1楼

多段速模式断开多段速端子变频器会停止输出

flylovemore--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 329回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2017-03-11 12:41:46
2楼

停止输出吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hufei188

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 118回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:578
  • 注册:2013年11月10日
发表于:2017-10-27 10:19:32
3楼

多段速模式断开多段速端子变频器会停止输出