A2伺服转不起来 点击:513 | 回复:4



路天

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:19帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2016-12-24 22:00:46
楼主

第一次搞伺服,照着台达手册上例子做的PLC发5000脉冲电机转一圈,脉冲当量0.001电子齿轮分子256/1       机转不起来,请教各位高手,哪里出了问题




ggd_520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2014年5月09日
发表于:2016-12-26 11:56:23
1楼

可以到速派上发个活儿试试啊

zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-01-12 13:03:16
2楼

从以下几个原因排查:一是接线方式是否正确,二是伺服使能是否开启,三是PLC是否是晶体管输出,端口是否选择正确

Delta_Lihe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2017年1月11日
发表于:2017-01-12 15:33:37
3楼

看看是不是伺服没用servo on,可以把P2-10改成1,上电使能,给/pulse发脉冲就可以走

神剑222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2015年4月06日
发表于:2017-01-23 14:43:47
4楼

1,你要确定你使用的PLC是否是晶体管型的?

2,检查接线是否正确?

3,建议将P2-10设置为1,让伺服上电即为ON状态。

4,建议将P1-01设置为0,伺服为PR模式。

5,发送脉冲的指令用DDRVI或DDRVA