kuka123456
我用驱动器Jog试运行,马达可以转,现在用plc1200发脉冲信号,马达不转是为什么,驱动器jog的时候选了jog模式,现在换成plc上位机脉冲控制,需不需要在面板上改成什么模式
zhyi0214
好像jog模式不能接使能的,运行的时候使能是要接上去的
sealsallen
连接器的线接好没有,发脉冲的话伺服驱动器上面有脉冲显示没有,有没有给使能,上松下官网看说明书。
回复内容:
对: zhyi0214 好像jog模式不能接使能的,运行的时候使能是要接上去的 内容的回复!
我接了使能,但是上面提示电机不转的原因就是使能没接,为什么
对: sealsallen 连接器的线接好没有,发脉冲的话伺服驱动器上面有脉冲显示... 内容的回复!
我有的西门子1200,1脚接脉冲,2脚接方向,4,6脚接plc输出的0v,7接外接电源0v,29和41接外接电源的24v,哪里有问题吗,用的松下a6伺服
上松下官网看A6的说明书,你伺服有外置电阻没有?3.4接脉冲,5.6接方向,7接24V+,PLC输出0V使能接29。如果有外置电阻 1.4脉冲,2.6方向
lkmwfn1211
驱动器先恢复出厂设置
西门子1200,1脚接脉冲,2脚接方向,4,6脚接plc输出的0v,7接外接电源0v,29和41接外接电源的24v
尤里yl
相关PLC输出端子支持脉冲输出否?
深蓝系
看看是不接线没有接好啊,
秀茹
仔细看看说明书
Angky
对: lkmwfn1211 驱动器先恢复出厂设置西门子1200,1脚接脉冲,2脚接... 内容的回复!
41脚能接24V吗?