狼牙精神
为什么变频器不能配漏电保护器?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
楼主最近还看过
hongshanglin
学习中!!!!!!!!!!
debate
请教,一台单相变三相变频器,不用漏电开关,接上三相电机,一加频率电机就麻手,用电笔试,频率为0不漏电.这是什么原因?
蓝剑蓝剑
我们54台干洗机总开关都是漏电开关,没有出国故障