为什么变频器不能配漏电保护器? 点击:291 | 回复:3



狼牙精神

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-11-08 13:39:35
楼主

为什么变频器不能配漏电保护器?

漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。

变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。




楼主最近还看过



hongshanglin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2016-11-11 21:21:18
1楼

学习中!!!!!!!!!!

debate

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2004年10月06日
发表于:2016-11-21 14:34:56
2楼

请教,一台单相变三相变频器,不用漏电开关,接上三相电机,一加频率电机就麻手,用电笔试,频率为0不漏电.这是什么原因?

蓝剑蓝剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年7月09日
发表于:2017-04-12 11:11:35
3楼

我们54台干洗机总开关都是漏电开关,没有出国故障