欧姆龙cp1l-e坏了,不知是什么原因 点击:701 | 回复:1



zhyi0214

    
  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2016-11-01 10:09:08
楼主

前不久做的设备,用的欧姆龙cp1l-e系列,带以太网口通讯的plc,在客户端采用了三个多月就坏了,现场客服说是只有电源指示灯power亮,run指示灯都不亮,我在公司随便拿了个plc试一下,通电后没烧录程序的时候,run指示灯也是亮着的。无奈又让供应商邮寄过来一个,重新烧录程序拿去现场用。请问有人遇到过这种情况吗?run指示灯不良是什么情况?已经是run模式了,据现场反馈说是晚上停线了,第二天重新开线就出现了这种情况,请大家帮忙分析一下,谢过了!



楼主最近还看过



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-11-01 11:01:56
1楼

PLC死机了,欧姆龙的有这种现象!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师