台达变频器RS485问题 点击:886 | 回复:4



某某某

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:973
  • 注册:2016年6月07日
发表于:2016-08-30 18:08:23
楼主

为什么通讯有问题,是线的问题还是什么问题,变频器的型号己读出来。求大神解决。




chinalgo

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 248回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年11月24日
发表于:2016-08-31 09:04:39
1楼

V系的变频器??  你这个7N1 是在变频器里读出来的还是自己设置好的 首先要确定这个没问题 然后看地址 再看线是否接错

某某某

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:973
  • 注册:2016年6月07日
发表于:2016-08-31 12:51:29
2楼

回复内容:

对:chinalgo V系的变频器??  你这个7N1 是在变频器里读出来的还是自己设置好的 首先要确定这个没问题 然后看地址 再看线是否接错     内容的回复:

我插在里面的那个接口通讯不上,只能读出型号,其它功能没有,后来我插在面版的接口就通讯上了。谢谢

papapap

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2016年4月19日
发表于:2016-08-31 13:28:29
3楼

加我QQ346115969我教你888