台达ASDA-B2参数怎么设置成负数?? 点击:5429 | 回复:4



伊景轩

    
  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:24帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2016年1月08日
发表于:2016-08-13 11:48:23
楼主

小弟正在学习台达伺服,使用的是台达ASDA-B2的伺服,按照B2手册上【空载的速度测试】设置参数P1-11为-30000,看手册将最左边的两个小数点是表示符号的,但是不知道怎么样把这负号调出来,只能设置30000不知道怎么设置成-30000,请各位大神指点小弟一二啊??




伊景轩

  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:24帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2016年1月08日
发表于:2016-08-13 12:03:13
1楼

已解决,狂按SHIFT就可以了

wenwanshuang

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2016-08-15 19:58:50
2楼

什么意思啊,怎么改,讲细一点

伊景轩

  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:24帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2016年1月08日
发表于:2016-08-22 20:00:51
3楼


回复内容:

对: wenwanshuang 什么意思啊,怎么改,讲细一点 内容的回复!

伺服上显示的数值和小数点都是有其特定含义的 当显示最左边两个小数点时表示当前显示的数值为负值 按Shift切换正负

YYZZ1234

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年11月26日
发表于:2019-05-22 19:14:30
4楼

按shift2秒,数字下面出现2个小数点就表示负数了