中控DCS维护小常识 点击:909 | 回复:8



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2016-08-12 09:13:11
楼主

在pro软件中如何设置或修改自定义键?

A:JX-300XP或ECS-100 DCS提供24个自定义键可以实现快捷的画面翻页操作以及设备操作。我们可以在PRO软件“系统组态”软件的“自定义键组态”中对其进行设置或修改。自定义键的语句类型包括按键(KEY)、翻页(PAGE)和位号赋值(TAG)3种,各语句格式设置和要求详见说明书。“自定义键组态”修改可以在线进行,组态修改完成后需进行编译,编译正确后发布至各操作站即可。

 

DCS供电维护时,需注意哪些问题?

A:DCS(JX-300XP或ECS-100)的供电维护主要包括系统输入交流供电(220V,含市电和UPS)和系统电源输出直流供电(5V、24V)的检测和维护。

其中220V交流供电应满足如下要求:

外观:指示灯正常,无破损,端子接触良好,无凝露,无明显腐蚀,无明显积尘。

电压:220VAC±10%;频率:50Hz±5%;波型失真率:小于5%;

直流供电应满足如下要求:

电压:(5.2~5.4)VDC;(21.6~26.4)VDC;纹波系数≤1%

因此在进行DCS供电维护时,应注意检测系统供电质量是否满足上述要求;并进行除尘、端子紧固、冗余切换测试、UPS掉电测试等必要维护。




楼主最近还看过



guoket

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1522回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2022-04-08 09:00:25
1楼

感谢分享!

cnskypop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 99回
  • 年度积分:443
  • 历史总积分:450
  • 注册:2013年8月11日
发表于:2023-03-04 20:17:01
2楼

积分不够馕,努力中~~~

pjolin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:36
  • 注册:2023年2月28日
发表于:2023-04-06 21:23:30
3楼

感谢楼主分享

xuehwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:43
  • 历史总积分:81
  • 注册:2018年10月03日
发表于:2023-04-27 07:09:30
4楼

谢谢经验分享

machunlei688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 34回
  • 年度积分:117
  • 历史总积分:214
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2023-05-06 09:05:56
5楼

感谢分享经验!JUNLONG Automatic control  【君隆工控】

machunlei688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 34回
  • 年度积分:117
  • 历史总积分:214
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2023-05-06 09:21:41
6楼

专业销售 PLC,DCS,HMI JUNLONG Automatic control  【君隆工控】https://shop36169965.taobao.com


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师