ABB多传动柜报充电故障怎么解决 点击:1333 | 回复:3



GOODjob

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2016年7月23日
发表于:2016-07-23 19:18:35
楼主

ABB多传动报充电故障,充电电阻好的 阻值为1.6欧姆 合闸时测量主接触器下也有电压,但是充电5秒后就报充电故障无法合闸 不知道还有什么地方需要检查




fishbonegirl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1505
  • 注册:2015年5月12日
发表于:2016-07-26 10:02:37
1楼

以前正常吗?最近做了什么导致报故障的?

GOODjob

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2016年7月23日
发表于:2016-07-27 20:13:52
2楼

回复内容:

对: fishbonegirl 以前正常吗?最近做了什么导致报故障的? 内容的回复!

 频繁分合闸,出现的!前天解决了,是充电电阻接触器K2有一相触电不通了 导致充电故障!今天又出现烧充电电阻和充电回路保险了!

lcg2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2018-02-01 10:20:03
3楼

检查充电控制模块