部分内容如下:
Parameter
(参数) Value
(设定值) Description
(描述)
P1080 0 最低频率
P1082 50 最高频率
P1120 30 斜坡上升时间-电动机从静止状态加速到最高频率所用的时间
(如果设定的斜坡上升时间过短,就可能导致变频器跳闸--过电流)
P1121 30 斜坡下降时间-电动机从最高频率减速到静止停车所用的时间
(如果设定的斜坡下降时间过短,就可能导致变频器跳闸--过电流/过电压)
P3900
结束快速调试 0 不用快速调试
1 结束快速调试,并按工厂设置使参数复位
2 结束快速调试
3 结束快速调试,只进行电动机数据的计算
↓
进入数据计算Busy...
P0003 3
P0733 1 变频器运行准备就绪
↓
主电源接触器吸合
第一步完成,重新核对参数
P0010 1
P0700.0 1 BOP控制有效
P0700.1 6 COM链路的通讯板(CB)设置
P0733.0 1
P0733.1 1
P0810 2090.15(.F.) 远程控制 (2090.F) / MCC控制 0
↓
温度保护项调设
P0601.0 1 PTC(正温度系数)热敏元件 第一驱动数据组(DDS)
P0601.1 1 PTC(正温度系数)热敏元件 第二驱动数据组(DDS)
P0604 XX 电动机温度保护的门限值
P0610
电动机过温应对措施 0 除报警外无应对措施
1 报警并降低最大电流Imax(引起输出频率降低)
2 报警和跳闸(F0011)
P0625 XX 电动机运行的环境温度
P0640 150% 电动机过载因子
↓
基准参数核对
speed setpoint curve
Parameter
(参数) Value
(设定值) Description
(描述)
P2000 (HZ) 基准频率(与电动机数据一致)
P2001 (V) 基准电压(与电动机数据一致)
P2002 (A) 基准电流(与电动机数据一致)
P2003 (Nm) 基准转矩(与电动机数据一致)
P2004 (KW) 基准功率(与电动机数据一致)
变频器参数调试完成,投电进行测试
↓
其他参数
Communication
Parameter
(参数) Value
(设定值) Description
(描述)
P2010
USS 波特率 4 2400波特
5 4800波特
6 9600波特
7 19200波特
8 38400波特
9 57600波特
10 76800波特
11 93750波特
12 115200波特
P0971
从RAM到EEPROM的数据传输 0 禁止传输
1 起动传输
r0020 XX 实际的频率设定值
r0021 XX 实际频率
(不包括滑差补偿,振谐阻尼和频率限幅)
r0022 XX 转子的速度
(变频器输出频率[HZ]×120/电动机的极对数)
r0024 XX 实际输出频率
(包括滑差补偿,振谐阻尼和频率限幅)
r0025 XX 实际输出电压
r0026 XX 直流回路电压实际值
楼主最近还看过