09.0
大神看下为什么后面35.00没通啊。前面条件都通了,后面线圈却不得电。
我检查过也没有双线圈,把两个完成标志位单独写入新的网络后面线圈也不通。求大神指点啊。。。。。。。。。。
楼主最近还看过
zhyi0214
楼主是否用了主控指令或是跳转指令?
研讨会宣传员_3259
建议下次直接上图,下载再看实在是麻烦
除非是打包的程序或者工程,需要上传附件
回复内容:
对: zhyi0214 楼主是否用了主控指令或是跳转指令? 内容的回复!
没有啊
常乐子
找了下欧姆龙的手册,您的问题是出在梯形图执行扫描周期。
瘦驴
楼主是否使用主控指令?
痴情工控
看下你的程序有没有下载下去?
sxjice
没有程序啊?
你至少发个完整的程序啊
对: 常乐子 找了下欧姆龙的手册,您的问题是出在梯形图执行扫描周期。 内容的回复!
我改成位置比较就可以。不太明白执行扫描周期为什么会后面线圈不通?
对: sxjice 没有程序啊?你至少发个完整的程序啊 内容的回复!
我改成位置比较就可以。
hawson
plc程序没下载会这样,PLC错误报警也会这样,用了跳转或主控指令,或双线圈输出也会这样。
suming
是不是在其他位置把这个位给OFF啦
王者之师--侒侒
建议你改成SET置位。再到其他地方给W35.00接通。你这是扫描时出错了。
xjplc
有没有用步进指令,是否步进跳的时序问题,建议查明更改逻辑。