威纶触摸屏数值输入问题 点击:7082 | 回复:8



仰望明天

    
  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2015年8月14日
发表于:2016-05-05 15:27:36
楼主

怎么在威纶触摸屏上数值输入直接填写负数,在此谢了!!!!




仰望明天

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2015年8月14日
发表于:2016-05-05 15:28:12
1楼

自己顶一下,,,,,,,,

youngfesu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2014年5月17日
发表于:2016-05-05 15:51:32
2楼

在触摸屏选数据类型就可以!PLC数据类型选择是带符号。

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-05-06 14:35:09
3楼

在触摸屏选数据类型为有符号,然后在下限中输入下限范围。如图

薇宝贝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 153回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:13442
  • 注册:2015年1月02日
发表于:2016-05-06 15:56:28
4楼


资料格式改为有符号,PLC下限改为-X.

仰望明天

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2015年8月14日
发表于:2016-05-07 16:15:33
5楼


回复内容:

对: Zhu_Run 在触摸屏选数据类型为有符号,然后在下限中输入下限范围。如图 内容的回复!


谢谢!!

ahuihui20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2016年5月10日
发表于:2016-05-11 00:09:43
6楼

虽然我不会,但还是支持一下

艾锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2016-05-12 21:04:32
7楼

用有符号数就可以了,输入的时候就可以输入一个负号了

快乐你懂得

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年1月24日
发表于:2016-05-13 09:25:50
8楼

选择带符号的类型就可以了,PLC里面也要注意编写带符号的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师