台达VFD007EL21A变频器在恒压供水中的水泵缺水保护 点击:1286 | 回复:2



cixihhq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2011年11月16日
发表于:2016-05-04 10:50:00
楼主

当变频器驱动水泵电机,如果遇到进水断水时,水泵出口压力传感器收到的信号就会是低压力,变频器就会以最大频率持续输出驱动水泵,但因为缺水而水泵空转,传感器收到的信号就会一直是低压力,如果这样无水高速空转持续下去,就会导致水泵或电机的损坏,经过考虑找到了解决办法,可以在变频器中设置开启频率到达输出的功能,再外接一个时间延迟继电器,也就是如果以最大频率输出驱动水泵电机,如果压力一直达不到设定值,则变频器就会一直输出一个电压给时间延迟继电器,到达时间延迟继电器设定的时间值时,继电器就会输出一个信号给变频器保护信号输入端,从而使变频器进入保护状态,这个办法应该也可以用于其它没有缺水保护功能的恒压供水变频器中




电器小张

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2014年3月18日
发表于:2016-06-29 11:14:06
1楼

                           

ZENGWANJU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2016-10-11 20:53:07
2楼

你难道不能用自带的低