该系统采用欧姆龙CP1H控制,有2个0.75KW的台达变频器,1个台达ASD-B2-1021-B,1个台达ASD-B2-2023-B伺服驱动器,1个欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C,其中2个变频器采用1个伺服电子变压器提供的电源,2个伺服驱动器每个单独采用1个伺服电子变压器提供的电源。因为场地原因,只能全部装在一个柜子里。从控制柜到设备有15米。变频器和伺服电机线均是屏蔽电缆线。
现在在实际使用中,遇到了较大的干扰问题,伺服驱动器报警AL011。欧姆龙编码器计数出现错误,导致电机控制位置不准确,有较大的误差。已经采用了以下措施进行抗干扰。
一:电机屏蔽线单端接地。变频器,伺服驱动器接地,系统PLC,变压器等其他电器接地。
二:伺服驱动器电机线U、V、W穿一30*50*12的镍锌铁氧体磁环绕2圈。变频器电机线穿12*15*12的小磁环。
三:编码器线采用专用双绞屏蔽线。
采用以下措施后,伺服驱动器报警问题解决。编码器计数大部分没问题,偶尔还出现计数不准确的问题。现在该采用什么措施才能保证编码器计数准确。