S7-300和200smart以太网通讯 用FB14 15接受和传送数据 例如通过按钮将300的M1.0 数据传送到200的M1.0 传送过去但是当300的M1.0为0时 200的M1.0位仍然为1 只有将300的其他位传送过去 200的M1.0位才为0 想问一下有什么解决办法吗 使200 和 300 的位信息同步
霸气侧漏- -
你可以把发送的数据打包,定时发送,时间自己订,只能无限接近同步
回复内容:
对: 霸气侧漏- - 你可以把发送的数据打包,定时发送,时间... 内容的回复!
怎么说 详细点兄弟 不用严格意义上的同步 只需通过按钮使300的位为1 200的位就为1 松开按钮300位为0 200也为0就行 而不是松开按钮300位为0 200的还是1
在调用功能块前面加上时间脉冲,时间脉冲比一个扫描周期稍大一点就行,这样可以定时发送与接受,
城市狼
wertyuiopsdfghjklxcvbnm,
0902li
6666666666666666
challengeing
300和200smart通讯怎么设置呢
09.0
我也想问 300和200smart通讯怎么配置的啊,是不是用s7连接,而且必须是300cpu上有网口才可以。
能把程序配置发一份我吗,先谢谢了。