回复内容:
对: jin_zhang2007@163.com 回复内容:对: 帅爸爸 你做闭环控制跟PLC没关系,... 内容的回复!
哦,我开始理解错了,如果你是想让上位机时刻知道伺服的位置,目前我知道的就是总线系统了,比如台达的高速总线CANOpen和EtheCAT,组成总线系统就能做到你说的那样,串口通信速度太慢了,而且信息量少,属于低速总线。
还有种方案就是上位机发脉冲,并采集伺服的位置到达指令,你每次发完脉冲就等待伺服的位置到达信号,这样也算闭环控制,但不适合高速应用。
补充一点,脉冲控制和总线控制是两种不同的控制方式,控制逻辑不一样。