安川机器人XRC控制器IO问题请教 点击:3213 | 回复:12



hanlin03

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年11月02日
发表于:2016-02-26 10:47:01
楼主

安川机器人XRC控制器,我接了外部输入的CN10板的A1端子,按下开关时,示教盘上的外部输入点显示00010,但通用输入点的界面却找不到相应的IN(...)输入信号显示,导致无法使用外部信号编程,请教大神帮助一下,急呀




麦可迪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年5月27日
发表于:2016-02-28 14:10:36
1楼

你们都买了机器人怎么都没有厂家培训??安川外部IO点需要在用户梯形图里装载转换为通用IO点后才能在程序里使用

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年3月01日
发表于:2016-03-01 18:36:17
2楼

????????????????????

zhang859316

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2010年7月12日
发表于:2016-03-12 13:53:30
3楼

首先你说00010是个输出信号,另外XRC的通用输入或者是输出都是四位数的,不可能有00010这个地址,应该是0010,请仔细核对系统是XRC还是NX100.

hanlin03

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年11月02日
发表于:2016-04-13 12:37:46
4楼


回复内容:谢谢大侠指点,XRC2001控制器国内好象很少有,又是二手机,所以不是很清楚。还能问一个问题吗?就是报警输出,机器手过载卡在工位时,如何输出报警信号?系统里面设置吗?如何设置?是输出端子接一个三色灯,



少小龙

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2015年3月01日
发表于:2016-04-14 07:39:45
5楼

过载之后机器人本身就会报警吧!在专用输入输出里边找到那个信号。

hanlin03

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年11月02日
发表于:2016-04-14 09:06:27
6楼

回复内容:

对:少小龙 过载之后机器人本身就会报警吧!在专用输入输出里边找到那个信号。     内容的回复:

过载本身报警并停止了,现在不知道是那个端口输出报警信号,二手机没有说明书,所以请教高手,望指教。

15261598877

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:280
  • 注册:2016年3月19日
发表于:2016-04-14 15:27:51
7楼


回复内容:

对: hanlin03 回复内容:对:少小龙 过载之后机器人本身就会报警吧!在... 内容的回复!


 在专用输入信号找,实在找不到就去梯形图里面看!!!!


wth19861116

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1085回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:207
  • 注册:2008年10月10日
发表于:2017-06-03 14:58:13
8楼

 在专用输入信号找,实在找不到就去梯形图里面看!!!!

ZHAOSUHUIFREE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2017年10月31日
发表于:2017-11-14 14:36:01
9楼

安川外部IO点需要在用户梯形图里装载转换为通用IO点后才能在程序里使用

域外来风

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1748回
  • 年度积分:72
  • 历史总积分:3405
  • 注册:2016年11月22日
发表于:2018-05-17 08:44:20
10楼
修改梯形图

❄️晓东❄️

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2017年3月25日
发表于:2018-12-21 12:53:19
11楼

过载之后机器人本身就会报警吧!在专用输入输出里边找到那个信号。

那个地方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:518
  • 注册:2017年1月17日
发表于:2019-01-11 21:07:29
12楼

安川机器人IO需要好好捋捋