永宏PLC的R4040低字节为Port0响应延迟设定,高字节为Port1响应延迟设定,如果我想设定Port0响应延迟为50ms,Port1响应延迟为100ms,我改向R4040里写的值是多少?




圆圆的地球

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年5月28日
发表于:2016-02-19 13:38:54
1楼

在R4040写入 25650。